Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления

Обязательно ли опресовывать многожильный провод заземления?

<< < (2/3) > >>

Sharfik:

--- Цитата: sv2028 от 28 Февраль 2024, 07:58:55 ---Подскажите пожалуйста Обязательно ли опресовывать многожильный провод перемычки между шинами заземления?

--- Конец цитаты ---
Как выглядит соединение? Если там просто намотано под болт - это брак. В современном мире накинуть наконечник не проблема.
Можно сослаться на "ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические", но там пункт 2.1.11 дозволяет без наконечников, при наличие специальной шайбы не позволяющей выдавливать проволоку жилы.

sv2028:

--- Цитата: Sharfik от 28 Февраль 2024, 18:48:27 ---
--- Цитата: sv2028 от 28 Февраль 2024, 07:58:55 ---Подскажите пожалуйста Обязательно ли опресовывать многожильный провод перемычки между шинами заземления?

--- Конец цитаты ---
Как выглядит соединение? Если там просто намотано под болт - это брак. В современном мире накинуть наконечник не проблема.
Можно сослаться на "ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические", но там пункт 2.1.11 дозволяет без наконечников, при наличие специальной шайбы не позволяющей выдавливать проволоку жилы.

--- Конец цитаты ---
Намотано на болт приваренный к шине, шайба, гайка.

AlexZhuk:

--- Цитата: sv2028 от 28 Февраль 2024, 20:18:58 ---Намотано на болт приваренный к шине, шайба, гайка.

--- Конец цитаты ---
Нет важной информации: что заземляется и каково сечение проводника.
В остальном поддержу предыдущих комментаторов: сейчас наконечник не то, чтобы напрессовать не проблема. Ни один заказчик такую намотку не принимает от подрядной организации. При этом ему даже ссылаться ни на что не требуется. Не приму - и все тут. В современном мире заказчик всегда прав (хотя местами это бесит).
Если подходить к делу, даже не основываясь на РД, просто из здравого смысла, то гибкий проводник при движении рано или поздно начнет попроволочно отрываться. Наличие наконечника, что ТМЛ, что НКИ, фиксирует его так, что жилки уже не имеют такой подвижности, приводящей к их возможной поломке.

promenergo:
Никого не смутило "перемычка между шинами заземления"?

Sharfik:

--- Цитата: promenergo от 29 Февраль 2024, 12:12:33 ---Никого не смутило "перемычка между шинами заземления"?

--- Конец цитаты ---
Нет. Этих перемычек валом на щитах. Перемычка между двумя ГЗШ на старом и новом ВРУ, например. Перемычка между панелями может быть. Щит из трех секций занимающий два этажа без перемычек не сделать.