Испытания и измерения > Измерение сопротивление металлосвязи

Протокол мелалосвязь

<< < (2/3) > >>

Alex2:

--- Цитата: Минаков Максим от 28 Февраль 2024, 18:40:53 ---ЭТЛ выдаёт только протокол.

--- Конец цитаты ---
А как же дефекты , замечания выявленые входи испытаний? Кроме протокола не где не указываются?

sv2028:

--- Цитата: Минаков Максим от 28 Февраль 2024, 18:40:53 ---ЭТЛ выдаёт только протокол.

--- Конец цитаты ---
Вот есть пример из инета.

AlexZhuk:

--- Цитата: Alex2 от 28 Февраль 2024, 19:12:08 ---А как же дефекты , замечания выявленые входи испытаний? Кроме протокола не где не указываются?

--- Конец цитаты ---
Помимо ведомости дефектов есть протокол визуального осмотра, где проверяется соответствие вновь смонтированной электроустановки соответствию правилам, нормам и проекту.
Что же касается оформление конкретно в протоколе измерения сопротивления металлосвязи, то у нас есть графа, где указывается измеренное значение - "Переходное сопротивление". Там обычно пишем "<0,05", если в норме, и ">0,05", если нет. Далее есть графа "Заключение о соответствии", где напротив конкретной позиции пишем "не соответствует" вместо "соответствует". И в заключении: "Переходные сопротивления заземляющих проводников и проводников системы уравнивания потенциалов соответствуют НТД. Электрооборудование пригодно к эксплуатации, за исключением поз.ХХ, ХХ".
Когда протокол из нескольких листов, то в заключении на каждом листе пишем те позиции, которые не в норме на этом листе. У нас заключение и перечень приборов в любом случае на каждом листе протокола (а печатаем на обоих сторонах листа бумаги). Шаблон сделан в Ecxel, но показать не могу - интеллектуальная собственность нашего начальника.

sv2028:
Спасибо.

Минаков Максим:

--- Цитата: Alex2 от 28 Февраль 2024, 19:12:08 ---
--- Цитата: Минаков Максим от 28 Февраль 2024, 18:40:53 ---ЭТЛ выдаёт только протокол.

--- Конец цитаты ---
А как же дефекты , замечания выявленые входи испытаний? Кроме протокола не где не указываются?

--- Конец цитаты ---

Составлением дефектной ведомости занимается ответственный за эксплуатацию оборудования.