Электрооборудование > Силовые трансформаторы

симметрирующие трансформаторы

(1/3) > >>

mastaq:
всегда считал, что Россия это квас, смородина, может быть Родина. но вот столкнулся с симметрирующим трансформатором. экскклюзивное российское детище. я спрашиваю, это потуму что есть специфические проблемы в российских сетях или нет подобных идей за рубежом?
есть опыт эксплуатации?

LiOPSIK:
1. https://forum.rukilovolt.info/index.php?topic=760.0&ysclid=lvp552u8l8769903802

2. Система городских распределительных сетей низкого напряжения с искусственными нейтральными точками // Электричество. — 1947. — № 9. — С. 45
http://www.booksite.ru/elektr/1947/1947_9.pdf

Решение абсолютно коуперское, поэтому и не прижилось. Замеры параметров - бессовестный пи... Я был в шоке, увидев такое в литературе 1940хх годов(((

3. На Ютубе был видос. Чел поставил симметрирующий транс на дизель-генератор 220/380  для равномерного распределения нагрузки по фазам генератора. Даже имея нулевой проводник от генератора, напряжение хоть и выравнилось, результат далек от идеала.

AlexZhuk:
Полагаю, если бы был толк - его бы уже в производстве освоили и продавали бы направо-налево.
Есть предположение, что штука сродни так называемой катушке Тесла. Многие повторяют, но смысла практического - ноль.

Андрей 178:

--- Цитата: AlexZhuk от 06 Май 2024, 01:03:05 ---Полагаю, если бы был толк - его бы уже в производстве освоили и продавали бы направо-налево.
Есть предположение, что штука сродни так называемой катушке Тесла. Многие повторяют, но смысла практического - ноль.

--- Конец цитаты ---

 Добрый день!
Позвольте с вами не согласиться.
Штука рабочая, и в некоторых случаях очень подходящая. В первую очередь при сильном перекосе фазного напряжения в сети. Намного лучше стабилизаторов. Во вторых при необходимости большой однофазной нагрузки при слабом трёхфазном вводе. Но очень большой недостаток - необходимость изолированной нейтрали.
Трансформаторы такие выпускаются, но в небольших количествах, под задачу.
Также серийно выпускаются трансформаторы со вторичной обмоткой "звезда - зигзаг"  10/0.4 и 6/0.4. Они устанавливаются там, где мощность трансформатора требуется не большая, а потребители в основном однофазные и неравномерные.

mastaq:

--- Цитата: Андрей 178 от 07 Май 2024, 16:51:40 ---
--- Цитата: AlexZhuk от 06 Май 2024, 01:03:05 ---Полагаю, если бы был толк - его бы уже в производстве освоили и продавали бы направо-налево.
Есть предположение, что штука сродни так называемой катушке Тесла. Многие повторяют, но смысла практического - ноль.

--- Конец цитаты ---

 Добрый день!
Позвольте с вами не согласиться.
Штука рабочая, и в некоторых случаях очень подходящая. В первую очередь при сильном перекосе фазного напряжения в сети. Намного лучше стабилизаторов. Во вторых при необходимости большой однофазной нагрузки при слабом трёхфазном вводе. Но очень большой недостаток - необходимость изолированной нейтрали.
Трансформаторы такие выпускаются, но в небольших количествах, под задачу.
Также серийно выпускаются трансформаторы со вторичной обмоткой "звезда - зигзаг"  10/0.4 и 6/0.4. Они устанавливаются там, где мощность трансформатора требуется не большая, а потребители в основном однофазные и неравномерные.

--- Конец цитаты ---

в Европе пользуют подобное
Трансформатор Скотта позволяет преобразовать трехфазную
сеть в две однофазных, поэтому это не то же самое,
что трехфазно-однофазные тр-ры.
мне нравится идея, я думал о возможности применять для зарядных станций электромобилей

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии