AlexZhuk:

--- Цитировать ---А у вас не было такого в практике, чтоб НТМИ с ремонта намотали не правильно
--- Конец цитаты ---
Как то не приходилось их на перемотку отправлять.
А что, у вас цепи 3Uo по секциям объединены? Как-то это неправильно. Каждый ТН должен работать на свою секцию. Включая и цепи 3Uo. Нигде не встречался с тем, чтобы эти цепи с двух ТН-ов объединяли.
Подумайте. Мне кажется, что это правильно. А при выводе ТН в ремонт должен быть какой-нибудь секционный  автоматик, которым после вывода ТН с другого подается питание на его потребителей. Один в цепи 100В, другой - в 3Uo.

Жека:

--- Цитировать ---Каждый ТН должен работать на свою секцию. Включая и цепи 3Uo.
--- Конец цитаты ---
Спасибо большое, я учту ваш совет. Мы переделаем так как вы посоветовали.