почему то подумал о такой ситуации - трансформатор и генератор
Во всех схемах переключения с сети на генератор ноль всегда переключаемый. Поэтому для трехфазной рети перекидные рубильники всегда четырехполюсные.
Так что сие несомненно верно.
не в смысле возражения, а лишь мое мнение ( не всегда могу сказать, что хотел бы), но
Всегда можно установить 4-полюсную систему переключения питаний. это так
но внутри электроустановки предпочтительней трехполюсная, что бы не разрывать ноль
если же на обьекте в добавок есть система бесперебойного электроснабжения, это уже особый случай. тут разрыв 4 полюсным устройством приведет к такому же результату, как отключение нуля.
короче говоря - электроустановка с занулением, где переключение на резервное питание находится в главном щите, необходимо установить систему переключения только из 3 полюсов. В этом случае провод зануления также будет использоваться для заземления нейтрали генератора.
Необходимо соответствующим образом (плакат или табличка) пометить проводник зануления и учитывать, что он используется для заземления нейтрали генератора и его нельзя отключать.
Также должна быть соответствующая табличка (плакат) в щите генератора.
если написал совсем уж непонятно, то можно и нарисовать схемы