двойное зануление
mastaq:
обратил внимание, что почти не обсуждается и не освещается такая неприятная тема как двойное (или повторное) зануление. не путать с повторным заземлением
а дело еще усугубляется тем, что делая все по ПУЭ, не решает и не избавляет от этой неприятности
у меня, не бывает месяца, что бы не пришли жалобы из за этого
Sharfik:
электросхему можно увидеть?
AlexZhuk:
--- Цитата: Sharfik от 19 Май 2024, 21:13:09 ---электросхему можно увидеть?
--- Конец цитаты ---
Да, тут потребуются пояснения.
mastaq:
--- Цитата: AlexZhuk от 20 Май 2024, 21:35:25 ---
--- Цитата: Sharfik от 19 Май 2024, 21:13:09 ---электросхему можно увидеть?
--- Конец цитаты ---
Да, тут потребуются пояснения.
--- Конец цитаты ---
вернулся и пишу.
двойное зануление, это когда к примеру после разделения PEN на PE и N они вновь соеденены где либо
но это было бы грубо и поэтому есть случаи и именно они вредят и по защите и безопасности и магнитные поля образуют. пример - два соседа построили дома на общем фундаменте, у каждого свой ввод и свое зануление, а вот заземлитель с очень малым сопротивлением обьединен. такой же случай это забор между соседями. но классика, это трубопроводы. у меня в одном из госпиталей год боролись с повышенным фоном полей, отселяли целые отделения, пока нащли что над палатами был технический этаж и там проходили трубы (не было вообще ничего электрического и не вызывало подозрения) а трубы шли между зданиями и были присоединены в каждом к СУП его. так, что пластиковые встаки в трубы не всегда плохо
Sharfik:
Схема нужна, чтобы точно понять схему движения тока. Но словесно - не зануление, а разделение.
В трубопроводах заземляется не только тело трубы, а сам столб воды. Для этого делается принудительная металлическая вставка. Если по PE шине был переток, значит проблемы с соединением с основным заземлителем здания, раз тянуло по трубе потенциал. С соседями не понял, ну один у них заземлитель и что?