Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления

двойное зануление

<< < (3/5) > >>

Макс:

--- Цитировать ---На самом деле отмечу, что меня щипало от струи воды из-под крана. А все из-за незаземленной стиральной машинки, которая подключалась к водопроводу с помощью штатного резинового шланга.
--- Конец цитаты ---
Такое встречается, конечно - в основном при "коротыше" ТЭНов. Но странно, что при заземлении машинки, ведь заземляется металлический корпус, а не трубы с водой - помпа на машинке пластиковая, обычно. Может статика? Начиная от насосной станции, заземлены насосы, которые качают воду (100%), сами трубы, как правило металлические лежат в земле, на входе в здание СУП должна быть (но всегда выполнена), поэтому, как мне кажется столб воды и так заземлён. А вот то, что сейчас часто трубы стали из пластика делать, вот это может приводить к подобным казусам.
Р.S. когда меняли металлическую ванную, в старой квартире, то там был пруток заземления через болт к ней прикручен, а сейчас такого, думаю редко, где встретишь.

Sharfik:

--- Цитата: Макс от 29 Май 2024, 07:43:31 ---
--- Цитировать ---В трубопроводах заземляется не только тело трубы, а сам столб воды
--- Конец цитаты ---
Вот уже не первый раз встречаю про заземления столба воды. А можно поподробнее? Ведь у воды сопротивление постоянно меняется и в некоторых случаях оно стремится к диэлектрику вообще. Каким образом, чисто технически, столб воды заземляется? С трубой всё понятно.

--- Конец цитаты ---
Диэлектри это хорошо, но как правило есть примеси и воду надо рассматривать как проводник. Ходил на лекции Астро-УЗО, там лектор это обговаривал ставя в пример квартиру с водой на кухне и в ванной. Имея пластиковые трубы в квартире, и допустим пробой проводника в конструкции стиральной/посудомоечной машины мы можем получить что ток по телу воды пойдет в ванную, а там человек может стоять голыми ногами на полу и умываться. Поэтому даже в пластиковых трубопроводах требуется делать стальную вставку, которая заземляется на систему уравнивания потенциалов.
 Искать нет времени, вроде бы даже в каких то циркулярах Росэлектромонтажа было такое указание.

Макс:

--- Цитировать ---Диэлектри это хорошо, но как правило есть примеси и воду надо рассматривать как проводник. Ходил на лекции Астро-УЗО, там лектор это обговаривал ставя в пример квартиру с водой на кухне и в ванной. Имея пластиковые трубы в квартире, и допустим пробой проводника в конструкции стиральной/посудомоечной машины мы можем получить что ток по телу воды пойдет в ванную, а там человек может стоять голыми ногами на полу и умываться. Поэтому даже в пластиковых трубопроводах требуется делать стальную вставку, которая заземляется на систему уравнивания потенциалов.
 Искать нет времени, вроде бы даже в каких то циркулярах Росэлектромонтажа было такое указание.
--- Конец цитаты ---
Согласен, что ситуация с человеком в ванной возможна, опять-таки пол должен иметь потенциал земли. Но раз мы принимаем воду за проводник, то бОльшая часть тока пойдёт к источнику воды, а именно насосу, который точно заземлён. По поводу стальных вставок, когда сдавали в эксплуатацию завод в 2018 году, то там ПНД труба 150мм входила в здание без всяких вставок, при этом в проекте должна была быть в составе СУП, но так все и забили, как я помню.
Ещё бывают такие ситуации, как у нас в доме: старые чугунные/стальные ванные поменяли на пластиковые, труба оцинкованная на ХВС, частями меняется на ППР, но пока всё хорошо. Но это до того, как ТЭН прошивать в машинке стиральной не начнёт, я думаю.

Алексaндр:

--- Цитата: mastaq от 28 Май 2024, 20:43:03 --- есть такое понятие blinding RCDs (ослепление УЗО)
я несколько раз сталкивался
почему то в постсоветских республиках я не встречал описаний или обсуждений

это может быть следствием  двойного (повторного ) зануления

--- Конец цитаты ---
В статье речь шла о нечувствительность УЗО к утечке постоянного тока.

mastaq:

--- Цитата: Алексaндр от 30 Май 2024, 19:37:00 ---
--- Цитата: mastaq от 28 Май 2024, 20:43:03 --- есть такое понятие blinding RCDs (ослепление УЗО)
я несколько раз сталкивался
почему то в постсоветских республиках я не встречал описаний или обсуждений

это может быть следствием  двойного (повторного ) зануления

--- Конец цитаты ---
В статье речь шла о нечувствительность УЗО к утечке постоянного тока.

наверное не те статьи
но не суть, в названии и статье
речь идет о бане, туалете, доме или оффисе
никаких струй воды, постоянных токов
я хотел уже несколько раз описать, но как бы никто и не просит
поэтому, зря я встрял (хотел поделиться интересным случаем)
когда человек может пострадать, а исправное УЗО не срабатывает и в то же время, в этом же щите несколько УЗО срабатывают одновременно. при этом они могут быть и без нагрузки и больше того, АВ может быть вообще не включен

Теории по этой теме понятны
поэтому отвечу, по нормам которыми мы пользуемся запещены и не возможно установить УЗО электронные и УЗО тип АС. Ну УЗО В вообще не из этой темы

--- Конец цитаты ---