Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления
двойное зануление
mastaq:
есть такое понятие blinding RCDs (ослепление УЗО)
я несколько раз сталкивался
почему то в постсоветских республиках я не встречал описаний или обсуждений
это может быть следствием двойного (повторного ) зануления
AlexZhuk:
--- Цитата: mastaq от 28 Май 2024, 20:43:03 --- есть такое понятие blinding RCDs (ослепление УЗО)
...
это может быть следствием двойного (повторного ) зануления
--- Конец цитаты ---
Бегло перевел одну из статей с англицкого: ни о каком там "занулении" речи не идет.
Макс:
--- Цитировать ---В трубопроводах заземляется не только тело трубы, а сам столб воды
--- Конец цитаты ---
Вот уже не первый раз встречаю про заземления столба воды. А можно поподробнее? Ведь у воды сопротивление постоянно меняется и в некоторых случаях оно стремится к диэлектрику вообще. Каким образом, чисто технически, столб воды заземляется? С трубой всё понятно.
promenergo:
--- Цитата: mastaq от 22 Май 2024, 20:46:47 ---
вернулся и пишу.
двойное зануление, это когда к примеру после разделения PEN на PE и N они вновь соеденены где либо
но это было бы грубо и поэтому есть случаи и именно они вредят и по защите и безопасности и магнитные поля образуют. пример - два соседа построили дома на общем фундаменте, у каждого свой ввод и свое зануление, а вот заземлитель с очень малым сопротивлением обьединен. такой же случай это забор между соседями. но классика, это трубопроводы. у меня в одном из госпиталей год боролись с повышенным фоном полей, отселяли целые отделения, пока нащли что над палатами был технический этаж и там проходили трубы (не было вообще ничего электрического и не вызывало подозрения) а трубы шли между зданиями и были присоединены в каждом к СУП его. так, что пластиковые встаки в трубы не всегда плохо
--- Конец цитаты ---
Процитирую классика: "них...я не понял, но очень интересно"
AlexZhuk:
--- Цитата: Макс от 29 Май 2024, 07:43:31 ---Каким образом, чисто технически, столб воды заземляется? С трубой всё понятно.
--- Конец цитаты ---
На самом деле отмечу, что меня щипало от струи воды из-под крана. А все из-за незаземленной стиральной машинки, которая подключалась к водопроводу с помощью штатного резинового шланга. Получается, что вода таки ток проводила. Не исключено, что если бы были уравнены потенциалы пола, ванной и водопроводного крана, то такого бы не случилось.