Электрооборудование > Силовые трансформаторы

Заземление вторичный обмотки трансформатора

<< < (2/2)

promenergo:
Если я правильно понимаю этот пункт ГОСТ, который приводит автор, имеется ввиду не заземление, как таковое, а соединение обмотки с корпусом. Корпус должен быть заземлен отдельно, вторичка ТН (ТТ) отдельно. Кочечно, если это не разделительный трансформатор.

AlexZhuk:

--- Цитата: Никита от 28 Июнь 2024, 13:59:42 ---А в случае ЯТП, ОСЛП?  Чем руководствоваться ПУЭ или Гостом?

--- Конец цитаты ---
Тут надо внимательно прочитать начало приведенного вами ГОСТа:

--- Цитировать ---"Настоящий стандарт распространяется на сухие силовые трансформаторы и автотрансформаторы (далее—трансформаторы) общего назначения, однофазные и трехфазные мощностью не более 5 кВ-А, включаемые в сеть переменного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 1000 В.
Стандарт не распространяется на следующие трансформаторы:
-
- "
--- Конец цитаты ---
То есть, это трансформаторы общего назначения. Например, применяемые ранее в бытовой аппаратуре.
Пункт из ПУЭ, приведенный вами, касается только измерительных трансформаторов напряжения. У них, а также у трансформаторов тока, как выше уже писали, заземление каждой из обмоток в одной точке обязательно в целях безопасности. Пробой первичной обмотки на вторичную приведет к короткому замыканию и отключению силовой цепи от защит (для ТН предохранители, для ТТ - защита ячейки, в которой они установлены).
Есть группа трансформаторов, которые используются как разделительные в целях безопасности. Тут руководствуемся пунктом ПУЭ:

--- Цитировать ---1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания.
В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 “Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы” или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности.
1.7.74.
...
При применении СНН в сочетании с автоматическим отключением питания один из выводов источника СНН и его корпус должны быть присоединены к защитному проводнику цепи, питающей источник.

--- Конец цитаты ---
Вот надо сначала определиться, для чего вы используете указанные типы трансформаторов. От этого и пляшем.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии