1. Менять решение на две линий 4х10. И использовать самые большие коробки Промрукав серии ОКЛ.
2. Искать корпуса щитов огнестойкие
3. Делать не ОКЛ, но заключать все решение в короб из огнестойких листов. См. каталог ДКС.
*На орехи никто нормальный и не даст. Они из пластика сделаны, а значит потекут и коротнут при пожаре. В ОКЛ коробках клеммники как правило на основе керамического исполнения. И увы максимум 10кв.мм. Может есть у кого больше, но не видел.
Спасибо, за ответ.
Однако всё осложняется тем, что кабели уже проложены в нише (шахте) ЭОМ СПЗ и на существующих кабелях надо выполнить ответвления.
Я рассматривал варианты с гильзовкой или с выполнением болтовых соединений на негорючих крепежных элементах. Как думаете состоятельное ли данное решение?
По сути ГОСТ на кабельные соединения допускает такие виды соединений, просто пока на данный момент не было такого опыта применения данных решений в проекте, тем более в линиях СПЗ.
Видится два варианта:
1. Оконцевать кабель в месте отпайки и на болтах сделать соединение (опять вопрос же как защитить место соединения - в коробку FR прятать?)
2. Гильзовка - под одну гильзу надо завести 3 жилы (1 магистраль приходящая, 2 магистраль отходящая, 3 ответвление и опять вопрос защиты соединения понятно что термоусадки нужны будут, но надо ли в коробку FR прятать или ещё какие-нибудь меры принимать)
3. Заводить кабель в щит для которого надо выполнить ответвление и делать ответвление на вводных клеммах аппарата (вопрос с тем как за изолировать места где стоят орехи (которые придется демонтировать так же актуален).
Варианты с пайкой и сваркой не подойдут в виду высокой трудоемкости, хотя и мною предложенные варианты тоже не отличаются удобством.
Может быть есть ещё какие-то мысли? Буду признателен, если получится подробно раскрыть тему, возможно в будущем это кому-то поможет, чтобы знали как из таких ситуаций выходить и как в такие ситуации не попадать, спасибо.