При работе с сухими трансформаторами необходимо учесть, что они неплохо так греются. Нужно обеспечить хороший теплоотвод. А защита от перегрева чуть ли не основная.
На все сто согласен. Мне на канале в комментариях многие писали, что от перегрева они и трескаются даже. Поскольку обмотки залиты в изоляцию, то им непременно настает конец. проблема еще в том, что так же точно на них влияют перепады температур (работал - нагрелся, остановили - замерз).
Может быть, ТС в курсе, но на всякий случай напишу. Обязательно стоит реле контроля температуры обмоток пофазно, дополнительно температура железа может контролироваться. Перегрев - две ступени. Первая включает вентиляторы обдува камеры трансформатора (только без пыли, фильтры на всасе должны стоять). Вторая отключает трансформатор. В реализации видел два варианта температурных реле: Т154 и ТР100. Первый вариант, насколько помню, импортный.
На оба реле есть обзоры у меня на канале.
Конструкция сухого трансформатора тоже на канале рассматривалась.