Sharfik:
--- Цитата: Начинающий от 16 Август 2024, 05:09:08 ---А где я сказал, что собираюсь несколько кабелей в одной трубе? Меня интересует соотношение диаметров трубы и одного кабеля, чем оно ограничено кроме совести.
--- Конец цитаты ---
Ну извини, в 23 часа фразу "Есть ли норматив на заполняемость трубы кабелем? В ПУЭ гл.2.3 не могу найти конкретный пункт." можно читать и так и эдак. И вполне нормальная история, что человек может взять и в трубу 300мм пихнуть два кабеля. Не обратив внимание, что в ПУЭ сказано - не менее диаметра кабеля между кабелями силовыми.
ПС: Марку стальной трубы проверь. У тех что по ГОСТ для водогазопроводов указывается внутренний диаметр в маркировке, а у всех остальных наружный. Может получится неловкая ситуация))