Есть СПЭ кабель 10 кВ 3х240 мм2, наружний диаметр около 90 мм. На отдельных участках он проходит через стальную трубу, ПНД трубу и трубу двустенную гофрированную. Длины участков - десятки и сотни метров.
Вопросы по выбору диаметров труб:
1. Есть ли норматив на заполняемость трубы кабелем? В ПУЭ гл.2.3 не могу найти конкретный пункт.
Есть типовой проект Тяжпрома от 1992 г. "Серия 5.407-150 Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах", где есть некоторые расчеты для кабелей сечением жил до 120 мм2.
Есть еще некая "ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ" от 1993 г, где так же рассмотрены кабели ограниченного сечения, напряжения, и аналогичные таблицы отличаются от типовой серии тяжпрома.
Какой документ используете вы?
2. Достаточно ли условия, что диаметр трубы больше диаметра кабеля? Или там должно быть некое минимальное соотношение, вроде 1,4, как в типовых альбомах выше.
Если должен быть некий запас в процентах, то чем он объясняется: в основном удобством протягивания кабеля или условиями охлаждения?