Электрооборудование > Электродвигатели
Падает коэффициент абсорбции двигателя 10 кВ
(1/1)
Флинт:
Всем доброго времени суток , уважаемые форумчане!
Дано: Дрыгатель 7.1 МВт, 10 кВ. По технологии перед запуском проводится сушка изоляции обмоток. Температура от 80 до 90 С⁰ с периодическими замерами сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции. На горячую (80 С⁰) Кабс= 2.4. Всё хорошо вроде бы.
Но, при снижении температуры обмоток до 30-35 С⁰ Кабс падает до 1.1
В чём может быть причина?
AlexZhuk:
--- Цитата: Флинт от 15 Август 2024, 03:55:17 ---В чём может быть причина?
--- Конец цитаты ---
При остывании влагу пьет. Вроде слышал про такие эффекты, но точно не скажу.
Но вроде бы логически все срастается. У сырой изоляции коэффициент абсорбции стремится к единице.
promenergo:
Хотелось бы узнать, каким был Кабс до сушки.
И что за технология такая: греть двигатель перед пуском?
P.S. был у нас на станции один армянский двигатель. Так вот вопреки правилам эксплуатации армяне в своей инструкции к этому двиглу написали, что допустимый Кабс не менее 1,2. На практике он был 1,1. Сушка эффектов не давала. Приходилось пускать с такими параметрами.