провел
21 замер с кабелем ВВГ-ПНГ 2 х 1,5 мм кв, моток 100 с лишнем метров
активное сопротивление 2,8 Ом (2 жилы в сумме)
у кабеля индуктивность крайне мала
выводы такие:
чем ближе косинус фи к 1, то есть к активной нагрузке, тем меньше разница между падением и потерей напряжения. это лампы, нагреватели и
импульсные БП с ККМу остальных типов нагрузок потеря напряжения меньше падения напряжения на кабеле, особенно это заметно у конденсатора
косинус фи, который намерил счетчик весьма правильный, даже у БП без ККМ, подставляя его, ток и сопротивление в формулу расчета потери напряжения (в первом посте) получаются такие же данные напряжений, как в замерах.
падение и потеря - на 2 жилах суммарно
тр-р + ... - означает включенную через него нагрузку
скриншоты со счетчика и фотки осциллограм на яндекс диске
https://disk.yandex.ru/d/lhaqU40Dw2kWDw