Электроснабжение > Трансформаторные и распределительные подстанции

Вопросы по обслуживанию КТПн 6/0,4

<< < (4/4)

AlexZhuk:

--- Цитата: guest14 от 26 Январь 2025, 12:26:11 ---Уважаемые форумчане, доброго времени суток, соориентируйте пожалуйста: надо-ли предварительно делать анализ уже находящегося в трансформаторе (старого) масла, перед тем как долить новое масло.
Заранее благодарен.

--- Конец цитаты ---
Документально не подтвержу, но на моей памяти взятие пробы масла на анализ выполняется по заранее составленному и утвержденному графику. А доливка с ним никак не связана. Течь может быть такая, что раз в месяц доливать приходится.

guest14:

--- Цитата: AlexZhuk от 28 Январь 2025, 21:59:26 ---... взятие пробы масла на анализ выполняется по заранее составленному и утвержденному графику. ....

--- Конец цитаты ---
А какая периодичность взятия пробы масла в подобных графиках обычно прописывается? -  раз в год? Или чаще?

AlexZhuk:
Согласно "Объему и нормам испытания электрооборудования" РД 34.45-51.300-97, на которые теперь ссылаются и ПТЭЭП:

--- Цитировать ---У трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно масло испытывается по требованиям п. 1 табл. 25.4 в течение первого месяца эксплуатации - 3 раза в первой половине и 2 раза во второй половине месяца. В дальнейшем масло испытывается по требованиям пп. 1-3 табл. 25.4 не реже 1 раза в 4 года с учетом требований разд. 25.3.1 и 25.3.2.
 Масло из трансформаторов мощностью до 630 кВ А включительно, установленных в электрических сетях, допускается не испытывать.

--- Конец цитаты ---
п. 1 табл. 25.4 - это нормы пробивного напряжения в киловольтах
пп. 1-3 табл. 25.4 - пробивное напряжение, кислотное число и температура вспышки
разд. 25.3.1 расшифровывает, что в таблице подразумевается с предельно допустимыми и ограничивающими область применения значениями
25.3.2 указывает на то, что можно расширять с ужесточать требования по своему разумению
P.S. Нейросеть выдала и такое:

--- Цитировать ---1. Проба масла должна отбираться не ранее чем через 12 часов после заливки (доливки) его в трансформатор.
2. Для трансформаторов до 1000 кВА допускается определять только значение пробивного напряжения пробы масла.
--- Конец цитаты ---
ссылаясь при этом на сайт consultant.ru
Но даже в старых ПТЭЭП такого не было.
Никому верить нельзя...

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии