Испытания и измерения > Определение мест повреждения

Поиск повреждения оболочки кабеля из СПЭ

(1/2) > >>

iPODfun:
Имеется 2 КЛ 6кВ из СПЭ (АПВБП-6 3х120, "Рыбинсккабель" длина приблизительно 1км), при прокладке повредили оболочку, соответственно испытания эти 2 кл не прошли, встал вопрос поиска повреждения оболочки, кто чем и как искал такие повреждения, какие подвохи есть?


ЗЫ: стоит ли покупать отдельный прибор для поиска таких повреждений?

promenergo:
Не окупится покупать прибор для поиска ОДНОГО повреждения. Если, конечно, Вы не планируете этим заниматься профессионально. Обычно такие поврежнения ищут с помощью рефлектометра, но тут уметь надо. Без опыта долго будете искать. Лучше нанять ЭТЛ, которые этим зарабатывают - дешевле будет  ;)

iPODfun:
Аттестованная ЭТЛ все никак не может найти эти повреждения, пока не знают как (шитика по региону не очень много, опыта работы с ним мало). Ждем когда приедет ЭТЛ и будут искать...а пока едут собираю для себя инфу
ЗЫ: Начальство решило восстановить ЭТЛ на предприятии, закупается оборудование и т.д. и т.п., достаточно ли ГАУВ и рефлектометра для поиска повреждений оболочки? или все таки покупать спец прибор на будущее (линии то меняют на шитик)

promenergo:
Поиск повреждённой оболочки - задача трудная, даже опытные ЭТЛ могут столкнуться с трудностями поиска. Возможно кто-нибудь более опытный напишет дельный совет. Я, со своей стороны, советую отправить ваших специалистов на обучение (например в Питер - тут очень опытные ребята в области кабеля СПЭ), если хотите всерьёз этим заниматься.

iPODfun:
Спасибо, будем ждать
по поводу обучения - буду закидывать "удочку" начальству