Общие вопросы > Разное
Наряд, допуск
Sharfik:
Господа энергетики, а как звучат пункты требующие наряды и допуск по электробезопасности при работах?
Сисадмин должен получать 3-ю группу электробезопасности и брать наряд на проведение работ внутри ПК и его испытания?)))) Это же тоже оборудование систем 0,4кВ)
Минаков Максим:
Наряд или распоряжение необходимо выписывать при работах в действующих электроустановках. Если этот ПК стоит в действующей электроустановке, то да)
AlexZhuk:
--- Цитировать ---4.1. Работы в действующих электроустановках должны проводиться:
по заданию на производство работы, оформленному на специальном бланке установленной формы и определяющему содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы (далее - наряд-допуск, наряд), форма которого и указания по его заполнению предусмотрены приложением № 7 к Правилам;
по распоряжению;
на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
--- Конец цитаты ---
Даже если компьютер находится в действующей электроустановке, не обязательно нужен наряд. Но я не представляю себе такого случая: оборудование для обработки информации предпочитают в электроустановки не устанавливать, а размещать в отдельных помещениях. Или в помещениях КИП.
На всякий случай, что такое электроустановка:
--- Цитировать ---1.3. Машины, аппараты, линии и вспомогательное оборудование (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенные для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии (далее - электроустановки...)
--- Конец цитаты ---
Минаков Максим:
У нас оборудование для СОТИАССО стоит в ГЩУ советской постройки, прям рядом с ЩСН 0,4 кВ. Вот вам пример из реальности, где сисадмину, асушнику нужно работать по наряду или по распоряжению. А если ещё и группы нет, то точно по наряду с наблюдающим.
Макс:
У нас сисадмин, на прошлом месте работы, имел, как раз группу III по электробезопасности. По приказу, также имел допуск к самостоятельной работе в соответствии с утверждённым руководителем предприятия порядком работ выполняемых в электроустановках, соответственно - по нарядам-допускам, распоряжениям и в порядке текущей эксплуатации.
Навигация
Перейти к полной версии