Электрооборудование > УЗО и дифференциальные автоматы

трехфазное УЗО и однофазные потребители

(1/1)

mastaq:
основная масса электрощитов и квартирных и в промышленности, офисах это защита однофазных потребителей и имеет трехфазный ввод и один трехфазный УЗО
всегда считалось, что это крупный недостаток. так как этот УЗО не состоит из трех трансформаторов, а один обхватывает фазы и ноль. и если будут фоновые утечки по всем фазам или даже по двум, то будет срабатывать некорректно
но вот есть мнение, ломающее этот стереотип и утверждает обратное. т.е. только трехфазное УЗО правильно использовать

Sharfik:

--- Цитата: mastaq от 14 Февраль 2025, 20:48:58 ---...и если будут фоновые утечки по всем фазам или даже по двум, то будет срабатывать некорректно...

--- Конец цитаты ---
В исправной сети утечек нет. Неисправная сеть - подлежит ремонту.
*Я не говорю о потерял на нагрев и т.п., что физически естественно для протяженных сетей.

Вопрос, кто эти идеи подает проходил обучение на работу с этим оборудованием от производителя? Если говорить о УЗО трехфазных, то они бывают "селективные", на 100..500мА. И назначение у всех исключительно одно - защита от пожара и крупных аварий, а не защита людей от небольших утечек.

Вы мне напомнили рассказ про обои без стен))
https://pikabu.ru/story/upravlenie_proektami_4152299

Алексaндр:
Теоретически, а значит и практически, нет никакой разницы, какое узо использовать, одно фазное или трех фазное, и сколько там фаз подключено.

AlexZhuk:

--- Цитата: mastaq от 14 Февраль 2025, 20:48:58 ---это крупный недостаток. так как этот УЗО не состоит из трех трансформаторов, а один обхватывает фазы и ноль.

--- Конец цитаты ---
А не рассматривается вопрос с наличием трехфазной нагрузки и срабатыванием одного из УЗО на вводе? Неполнофазный режим получаем.
Если нет трехфазных потребителей, то задуматься надо о том, что вводное УЗО должно быть селективным, с задержкой срабатывания по времени. Иначе может срабатывать одновременно с УЗО отходящих линий и излишне отключать потребителей. Есть такие однофазные? Я не видел.

Sharfik:
Буква S в квадрате на лицевой должна быть.
https://moscow.petrovich.ru/catalog/285397231/uzo-selektivnoe/?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f&sort=popularity_desc
Тем кто торговал трусами, а потом открыл магазин электрики до фени селективное или нет. Увы. Главное что УЗО!

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии