Испытания и измерения > Другое по теме, списком не охваченное

Определение схемы соединения обмоток силового тансформатора

<< < (2/2)

Сергей Р:
Спасибо всем за отклики, но... Например, описанный в литературе "метод двух вольтметров" или "метод фазометра" дает возможность определить "часовую" группу соединений при известной схеме соединений. А вот как проверить СХЕМУ без вскрытия (D или Y)? Нет никакой документации на транс, есть лишь подозрение на перемотку, да еще и корявую... Пожалуй, только так, как говорит Алекс, измерением омиков при известных результатах паспортных измерений. Но их нет ((

mastaq:

--- Цитата: Сергей Р от 17 Март 2025, 13:11:39 ---Спасибо всем за отклики, но... Например, описанный в литературе "метод двух вольтметров" или "метод фазометра" дает возможность определить "часовую" группу соединений при известной схеме соединений. А вот как проверить СХЕМУ без вскрытия (D или Y)? Нет никакой документации на транс, есть лишь подозрение на перемотку, да еще и корявую... Пожалуй, только так, как говорит Алекс, измерением омиков при известных результатах паспортных измерений. Но их нет ((

--- Конец цитаты ---

мне кажется что можно попробовать, сняв нагрузку, подать две фазы на вход и по напряжениеям низкой стороны сориентироваться

Алексaндр:
Мои рассуждения. Замеры вольтметром проводим только по низкой стороне, так как на высокой в обратку шибануть может. Надеюсь что НН вероятней всего Y. На одну фазу- ноль НН подать 220В. Если ВН Y, то на на других фазах НН напряжения не будет. Если ВН треугольник, то напруга будет и на других фазах НН. Ноль НН и корпус трансформатора должен быть заземлен. Для запуска трансформатора потребуется мощный автомат.
PS. Но это не точно, я так не делал)))

AlexZhuk:

--- Цитата: mastaq от 17 Март 2025, 18:46:52 ---мне кажется что можно попробовать, сняв нагрузку, подать две фазы на вход и по напряжениеям низкой стороны сориентироваться

--- Конец цитаты ---
Это называется проверкой коэффициента трансформации. Подаем на высокую сторону 3 фазы 380В, измеряем напряжения на низкой стороне, считаем. Если не соответствует, обмозговываем, анализируем, делаем выводы.
Может, и поможет, так как будете измерять линейные напряжения и сравнивать с коэффициентом трансформации по линейным напряжениям 6000/380В. Если первичную соединили в звезду, то результаты будут отличаться в корень из трех раз (я так с кандачка думаю). Только в какую сторону, не сообразить.
Но что-то мне кажется, что это не определяющий фактор. Если не совпадет - точно перепутали. Если совпадет - я бы заморочился с проверкой группы соединения обмоток.

Алексaндр:

--- Цитата: AlexZhuk от 18 Март 2025, 00:34:41 ---по линейным напряжениям 6000/380В. Если первичную соединили в звезду, то результаты будут отличаться в корень из трех раз (я так с кандачка думаю). Только в какую сторону, не сообразить.

--- Конец цитаты ---
Допустим  звезда 10/0,4 кВ, а в треугольнике эти же катушки будут 6/0,4кВ, если заколхозить конечно)

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии