Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления

сопротивление поверхностного заземлителя

(1/1)

mastaq:
я понимаю, что это не форум проектировщиков, но может быть кто то имеет опыт
вот задача для студентов Российских ВУЗов
Задача 4. Определить сопротивление естественного заземлителя, используемого для сооружения заземляющего устройства электроустановки мощностью 100кВ·А и напряжением 1кВ. В качестве заземлителя используется железобетонная плита на поверхности земли размером 3,5х5м. Сравнить сопротивление естественного заземлителя (Rе) с наибольшим допустимым сопротивлением заземляющего устройства (Rн) по условию Rе≤Rн. Сделать вывод о эффективности применения данного заземлителя.
мне не важно плита или пластина. не важно какой метал. мне нужно понять порядок величины или методику определения сопротивления пластины на поверхности земли. крепко прижатой, достаточной площади
тема промерзания и т.д. не важна
кстати как идея это не ново. много чертежей есть в учебной литературе

Константин О.:
Добрый день! Ознакомьтесь с ГОСТ Р 50571.5.54—2024.
В конце есть приложения В и С. Думаю, что там вы найдете ответ на свой вопрос.

mastaq:

--- Цитата: Константин О. от 25 Март 2025, 10:02:16 ---Добрый день! Ознакомьтесь с ГОСТ Р 50571.5.54—2024.
В конце есть приложения В и С. Думаю, что там вы найдете ответ на свой вопрос.

--- Конец цитаты ---

спасибо. я внимательно посмотрю