Релейная защита и автоматика > Измерительные трансформаторы напряжения
НАМИТ-10-1
Алексaндр:
Теоретически можно подать ограниченный постоянный ток на катушку, и замерить падение напряжения на катушке, соответственно рассчитать сопротивление. Чем больше будет ток, тем точнее будет измерение напряжения.
AlexZhuk:
--- Цитата: Алексaндр от 30 Апрель 2025, 14:45:56 ---Теоретически можно подать ограниченный постоянный ток на катушку, и замерить падение напряжения на катушке, соответственно рассчитать сопротивление. Чем больше будет ток, тем точнее будет измерение напряжения.
--- Конец цитаты ---
И при этом не забыть, что даже при использовании измерительных приборов класса 0,5 точность измерения косвенным методом будет намного хуже. И зачем оно так, если хуже? мы для чего сопротивление-то измеряем? Чтобы дать заключение о наличии или отсутствии витковых замыканий в обмотках или состоянии контактных соединений внутри объекта измерения. И в данной ситуации расхождение по фазам не должно превышать каких-то 2%. А у нас разброс уже 1,5%, связанный с точностью метода измерений.
Ибо было писано в одной инструкции по эксплуатации: "Надо всегда четко понимать, что вы измеряете, как измеряете, какие результаты планируете получить и почему они такие"
(Не дословно, интерпретация автора поста).
Навигация