blastbeat:
Планируется ремонт кл 10 кВ. Кл проложена кабелем СБ2л 3х120. На складе имеется два отрезка по 3-4 метра, которые хранились вертикально не на барабане, а просто бубликом. Простояли так около 6 лет. С незакупированного конца натекоа лужа. Немного побаиваюсь делать из них вставку, думаю предварительно испытать. Подскажите, достаточно ли будет самостоятельно мегером индекс поляризации померять? Или прямо по взрослому, 60 кВ, и еще что?

promenergo:
Скажу своё мнение.

Мы делали подобные ремонты (с применением старых кусков). Но всё зависит от важности КЛ. Если линия имеет высокий приоритет, то лучше "перебздеть" и отремонтировать новым куском кабеля.
Можно отрезать с полметра от незакупоренного куска и визуально оченить, на сколько изоляция сухая.
И я бы переменкой испытал - короткий кусок не потянет много (теоретически).

AlexZhuk:

--- Цитата: promenergo от 22 Май 2025, 08:59:07 ---И я бы переменкой испытал - короткий кусок не потянет много (теоретически).

--- Конец цитаты ---
Я бы так не стал, переменкой. А вот начет порезать - мысль здравая.

--- Цитировать ---Подскажите, достаточно ли будет самостоятельно мегером индекс поляризации померять? Или прямо по взрослому, 60 кВ, и еще что?
--- Конец цитаты ---
Только испытания повышенным напряжением, со всей английской ненавистью. Выдержит - сразу в бой ее. Но это мнение субъективно, с таким не сталкивались. 