Электроснабжение > Кабельные линии
поддоны для кабелей
mastaq:
добрый вечер
в последеие месяцы я занят, посещаю, проверяю и т.д. небольшие базы. я уже говорил - спрашивал об этом
генератор, столбы в бетонных основаниях, освещение наружное и подключение бытовок, караванов, туалетов, душевых...
как бы временное и поэтому выглядит не очень. но все же под генератор и электрощит заливают бетонные площадки, капают траншеи для кабелей (между генератором и щитом, между щитом и ближайшими опорами...
бетон требует время застыть. если ошиблись, то не так легко переделывть, вскрывать бетон и т.д.
вопрос такой - можно ли предусмотреть в районе всего этого бизнеса. укладка резиновых (полиуретановых) поддонов а кабели окажутся под ними. эти поддоны еще и электроизоляционные в олане напряжения прикосновения
Алексaндр:
По правилам пуэ, кабель в землю только бронированный укладывается, бронь экранирует напряжение.
Sharfik:
Все придумали до нас - дорожные кабель-каналы
idn500.ru дорожные кабель-каналы
--- Цитата: mastaq от 31 Май 2025, 19:56:44 ---вопрос такой - можно ли предусмотреть в районе всего этого бизнеса. укладка резиновых (полиуретановых) поддонов а кабели окажутся под ними. эти поддоны еще и электроизоляционные в олане напряжения прикосновения
--- Конец цитаты ---
предусмотреть можно, а толку ноль. Не нормативное, не тихнически они ничего не дадут. Если нужен доступ и укладка под землей, то надо что то типа бетонных кабельных каналов делать там крышка сьемная, либо ПНД колодцы и трубы для перекладки.
--- Цитата: Алексaндр от 01 Июнь 2025, 10:12:48 ---По правилам пуэ, кабель в землю только бронированный укладывается, бронь экранирует напряжение.
--- Конец цитаты ---
С чего вдруг?
mastaq:
кабельные каналыэ для перехода через дорогу или тротуар
не приемлемо
- толщина кабеля максимальна до 3 см
- в темное время суток не безопасно для прохожих
- если кабели многочислены и сворачивают, уложены зигзагом и т.д. то это не решение
Sharfik:
--- Цитата: mastaq от 02 Июнь 2025, 15:50:54 ---кабельные каналыэ для перехода через дорогу или тротуар
не приемлемо
- толщина кабеля максимальна до 3 см
- в темное время суток не безопасно для прохожих
- если кабели многочислены и сворачивают, уложены зигзагом и т.д. то это не решение
--- Конец цитаты ---
На вкус и цвет. Диаметр кабеля 30мм это мелочь. Кабель-каналы до 65мм, если не ошибусь имеют отверстия. По крайней мере кабели в металлорукаве у меня укладываются. Секции поворотные так же есть. Ну и технику безопасности никто не отменял, освещение наружное должно быть. Если его нет, то неровность от такого канала не так сильно отличается от холмика ночью в лесу.
Сходите на какое ни будь летнее шоу, где на большой площади стоят палатки, выставка и т.п. Посмотрите как там электросеть выполнена.
Навигация
Перейти к полной версии