Электроснабжение > Общие вопросы

Ноль и фаза от разных тр.

(1/1)

Aleks65:
Здравствуйте братья электрики. Может возникнуть необходимость использования для работы электромагнитного реле фаза из одного тр, а ноль с другого тр. Оба с глухозаземленной нейтралю , тр находятся относительно рядом друг с другом, буквально несколько десятков метров. Нагрузка на тр-рах рпвномерная(двигателя) перекос фаз критичного не наблюдается. Что посоветуете? Пуэ вроде как запрещает. Какие риски? Критика приветствуется.

Sharfik:
Переток токов где не надо и разность потенциалов.

Алексaндр:
шины заземления трансформаторов между собой сварены?

AlexZhuk:

--- Цитата: Алексaндр от 04 Июнь 2025, 20:28:01 ---шины заземления трансформаторов между собой сварены?

--- Конец цитаты ---
Я бы так сказал: если нулевые рабочие шины трансформаторов объединены, то данный фортель возможен. Если нет, и на то есть основание - то не стоит.

--- Цитировать ---работы электромагнитного реле фаза из одного тр, а ноль с другого тр.
--- Конец цитаты ---
Начать надо с вопроса: "А зачем?" Тогда, может быть, и правильный ответ кто-нибудь даст.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии