Наименьшее расстояние в свету между токоведущими и заземленными частями
(1/1)
Danil_2505:
Добрый день Коллеги. Имеется КСО, расстояние в свету между токоведущими частями разноименных фаз не соответствует ПУЭ в данной КСО, но высоковольтные испытания успешно пройдены (с запасом). что делать в данной ситуации?
Алексaндр:
Может паспорт на ксо какой имеется?
AlexZhuk:
--- Цитата: Danil_2505 от 23 Июнь 2025, 16:53:42 ---что делать в данной ситуации?
--- Конец цитаты ---
А какие есть варианты?
вы же не сами, так понимаю, ее собрали такой. Купили. Есть паспорт, в котором написано, что изделие пригодно к эксплуатации в действующих электроустановках. Ну и пусть действует. Вроде как ПУЭ не требует при ПНР с рулеткой по ячейкам лазить. Но тут я могу ошибаться, просто сам этого не делаю никогда. Хотя есть подозрение, что половина современных ячеек, в том числе и КСО, выполнена таким образом.