Автор Тема: Наименьшее расстояние в свету между токоведущими и заземленными частями  (Прочитано 2030 раз)

Danil_2505

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Добрый день Коллеги. Имеется КСО, расстояние в свету между токоведущими частями разноименных фаз не соответствует ПУЭ в данной КСО, но высоковольтные испытания успешно пройдены (с запасом). что делать в данной ситуации?

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 306
  • Карма: +39/-4
    • Просмотр профиля
Может паспорт на ксо какой имеется?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2942
  • Карма: +291/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
что делать в данной ситуации?
А какие есть варианты?
вы же не сами, так понимаю, ее собрали такой. Купили. Есть паспорт, в котором написано, что изделие пригодно к эксплуатации в действующих электроустановках. Ну и пусть действует. Вроде как ПУЭ не требует при ПНР с рулеткой по ячейкам лазить. Но тут я могу ошибаться, просто сам этого не делаю никогда. Хотя есть подозрение, что половина современных ячеек, в том числе и КСО, выполнена таким образом.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи