Уже второй похожий случай: кабельная линия выведена в ремонт, находится без напряжения. При этом кратковременно, периодически срабатывает ОЗЗ на отключение выключателя, естественно, уже отключенного. В обоих случаях используются терминалы БМРЗ.
1. Кабельная линия 35 кВ, соединяющая две подстанции. Три однофазных кабеля, у каждого по баранке, соединение вторичных обмоток баранки - параллельное.
Регулярность возникновения ОЗЗ - 1 раз в неделю, но иногда не возникала в течение месяца. Линия простаивала долго. На обоих сторонах КЛ включены заземляющие ножи.
Осциллограмма процесса показала возникновение тока 3Io длиной в 3-4 периода. Поскольку выдержка по времени была относительно большая, фиксировался только пуск ОЗЗ.
Ставили эксперимент с отключением ЗР на приемной стороне, событие не возникало. Но наблюдение происходило относительно небольшое время, линию ввели в работу.
2. Линия с кабелем АСБ от ячейки 6кВ до электродвигателя. Установлено ПЗ на выводах КЛ. При начале проверки РЗА зафиксировано ложное срабатывание ОЗЗ примерно 1 раз в 15 минут. Сняли ПЗ с КЛ - срабатывания прекратились.
Самое удивительное в этом случае - на осциллограмме нет прецедентов для срабатывания защиты. Абсолютно ровная линия 3Io, амплитудой на уровне шумов (миллиамперы), не превышающая уставку срабатывания.
Варианты:
а) блуждающие токи?
б) наводки?