Я меандровские использовал в одном месте, что бы вписаться в существующий щиточек, и привести в порядок разводку с добавлением аварийного дублирования питания. Уж больно все хорошо вписалось, и шинка у них под их шаг имеется.
Пару замечаний, по ним.
Шинка как бы упрощена, в нормальной защитный пластик не слетит, в этой буртика нет, легко сползает.
По автоматам, контактная платина, тонковата что ли , такое впечатление что проминается. Конечно у них оговорен момент но ...
Ну и пожалуй, что сам рычаг ну очень легко перещелкивается. Он перещелкивается конечно, а не болтается, но малейшее случайное его касание может привести к его отключению, это на самом деле больше всего напрягло.
А так работают, на кондиционеры и компьютерное оборудование.
Стал бы где-то еще применять , без крайней нужды и в сильно нагруженных цепях, пожалуй нет.
Из того щитка, вот что приглянулось, это ручной переключатель вводов от них.