Автор Тема: УВН без перчаток.  (Прочитано 11260 раз)

лепездрик Александр

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
  • Карма: +0/-0
  • лепездрик со стажем не маленьким
    • Просмотр профиля
    • pikabu.ru
УВН без перчаток.
« : 12 Март 2019, 22:42:13 »
А что же все таки будет если воспользоваться УВНом без диэлектрических перчаток?
УВН 10 скажем.
Или УВН 110кВ?
Что будет с человеком?
Емкосной ток по штанге потечет?
Провода в какой-то степени очень напоминают женские ноги - чем больше оголены, тем больше вариантов лечь после прикосновения.
Врубай, лишнее отгорит.
Если подойти к спящему электрику и изо всей силы гаркнуть ему на ухо «Напряжение!» - то он тут же подскочит и может убить за это.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: УВН без перчаток.
« Ответ #1 : 13 Март 2019, 00:33:36 »
Я бы не стал пробовать. УВН работает за счет тока (не обязательно емкостного) через тело человека. Перчатки его снижают. Или предохраняют от проблем, возникающих при возможной поломке указателя. Ну, с лампочкой что-то случится, или участок по изоляции перекроет. "Чик - и ты уже на небесах", как Горбатый говорил  :-\.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

лепездрик Александр

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
  • Карма: +0/-0
  • лепездрик со стажем не маленьким
    • Просмотр профиля
    • pikabu.ru
Re: УВН без перчаток.
« Ответ #2 : 13 Март 2019, 07:40:12 »
А если просто штангу оперативную использовать?
Просто однажды приходилось штангу без перчаток пользовать. Но тогда я на ковре стоял.
Провода в какой-то степени очень напоминают женские ноги - чем больше оголены, тем больше вариантов лечь после прикосновения.
Врубай, лишнее отгорит.
Если подойти к спящему электрику и изо всей силы гаркнуть ему на ухо «Напряжение!» - то он тут же подскочит и может убить за это.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: УВН без перчаток.
« Ответ #3 : 13 Март 2019, 22:38:13 »
Цитировать
приходилось штангу без перчаток пользовать. Но тогда я на ковре стоял.
Дополнительные средства защиты можно применять в одном экземпляре любое. То есть, дополнительными являются в ЭУ выше 1000 В: диэлектрические перчатки, диэлектрические боты, диэлектрические ковры. Достаточно чего-нибудь одного.
1.1.10. При использовании основных изолирующих электрозащитных средств достаточно применение одного дополнительного, за исключением особо оговоренных случаев. При необходимости защитить работающего от напряжения шага диэлектрические боты или галоши могут использоваться без основных средств защиты.
Но про штанги в Инструкции по применению и испытанию средств защиты... однозначно написано:
2.2.20. В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться изолирующими штангами следует в диэлектрических перчатках.
Про указатели выше 1000 В тоже:
2.4.22. В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться указателем напряжения следует в диэлектрических перчатках.
Это и есть специально оговоренные требования
Думаю, не стоит нарушать эти требования. Их неспроста писали.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

лепездрик Александр

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
  • Карма: +0/-0
  • лепездрик со стажем не маленьким
    • Просмотр профиля
    • pikabu.ru
Re: УВН без перчаток.
« Ответ #4 : 14 Март 2019, 00:40:35 »
Большое спасибо!
Провода в какой-то степени очень напоминают женские ноги - чем больше оголены, тем больше вариантов лечь после прикосновения.
Врубай, лишнее отгорит.
Если подойти к спящему электрику и изо всей силы гаркнуть ему на ухо «Напряжение!» - то он тут же подскочит и может убить за это.