Электрооборудование > УЗО и дифференциальные автоматы
Узо без земли
AlexZhuk:
--- Цитировать ---И почему "к AF это не относится"? Это как раз про серию AF
--- Конец цитаты ---
Я просто не вспомнил, чтобы там в каталоге диапазон писали, вроде фиксированная величина напряжения. Значит, ошибался.
Теоретик Сергей:
--- Цитата: AlexZhuk от 11 Август 2019, 23:46:54 ---
--- Цитировать ---А если перед УЗО поставить реле напряжения?
--- Конец цитаты ---
Тогда оно должно отключать и фазный проводник, и нулевой совмещенный, если речь идет о системе TN-C-S. Поскольку после разделения нулевых проводников в нем толку мало. А тут опять ПУЭ со своим "низзя" ставить коммутационные аппараты в цепях защитных (любых) проводников. Правда, при питании от ВЛ все-таки можно. Поставить на автомат независимый расцепитель и команду от него от реле напряжения. Скакнуло напряжение так, что похоже на обрыв нуля - хлоп, и автомат отключился. А дальше - разбираемся.
Как вариант.
--- Конец цитаты ---
Но, если используется система TN-C и при этом "зануления" корпусов электрооборудования не производится (в данной квартире), то фактически нулевой проводник является не совмещенным, а просто рабочим. Таким образом противоречия с ПУЭ не возникает. Или я ошибаюсь?
К тому же по идее УЗО должно сработать не только от прикосновения к фазе человека, но и при попадании фазы на корпус электроприемника (в чем разница) ?
AlexZhuk:
--- Цитировать ---Но, если используется система TN-C и при этом "зануления" корпусов электрооборудования не производится (в данной квартире), то фактически нулевой проводник является не совмещенным, а просто рабочим. Таким образом противоречия с ПУЭ не возникает. Или я ошибаюсь?
--- Конец цитаты ---
ПУЭ. Меры защиты при косвенном прикосновении.
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
То есть, ПУЭ имеет в виду, что защитный проводник все-таки должен быть обязательно.
Нико123:
--- Цитата: AlexZhuk от 14 Март 2019, 22:06:15 ---Цитата из ПУЭ:
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Речь идет, конечно, об отдельных электроприемниках. Защита с помощью УЗО обычно требуется, например, для группы розеток. Вроде и не прокатывает.
Но и подключать РЕ проводники в системе TN-C к PEN-проводнику тоже не подарок. При обрыве нуля которого все боятся (и местами очень обосновано) вся защита летит в тартарары. Поскольку может прилететь на РЕ потенциал, равный фазному (в перспективе).
Но мое мнение по этому поводу такое: поставить можно, ничего не придумывая. Нет перехода на TN-C-S - и не надо. УЗО вполне может сработать при прикосновении человека к токоведущим частям и без всякого заземления. А если ухудшится изоляция электропроводки и ток потечет куда-нибудь налево - УЗО тоже может помочь отключить поврежденный участок.
--- Конец цитаты ---
Здравствуйте. А если в ванной комнате сделать ДСУП и соединить ее с РЕN, получится тоже самое, что и с присоединением РЕ к PEN, то есть на корпус может прилететь потенциал равный фазному? На сколько это вероятно? В ПУЭ-6 я так понял это допускалось? При условии, что все электро приемники питаются через диф автомат.
Sharfik:
ДСУП - дополнительная система уравнивания потенциалов. Главное слово Дополнительная, она подразумевает соединение токопроводящих частей расположенных вблизи для выравнивания их потенциала.
Тот или иной потенциал есть на всем и всегда. Не бывает нуля и отсутствия потенциала вообще. Задача всех решений по заземлениям и СУП, ДСУП их выровнять чтобы человек не попал под разность потенциалов.
Навигация
Перейти к полной версии