А далеко ли выполнено разделение PEN на N и РЕ?
По нулевому рабочему проводнику протекает ток. Всегда. Этим он отличается от нулевого защитного, так все и задумано.
А если по проводнику течет ток, то на его концах есть разница потенциалов. Потому что проводник имеет сопротивление, хоть и маленькое, но не нулевое.
Итак. На подстанции потенциал проводника относительно земли равен нулю, потому что там заземлена нейтраль. Чем дальше от заземляющего устройства, тем больше потенциал нулевого проводника относительно земли. При протекании тока по нему, конечно.
Что в итоге получаем? Потенциал нулевого рабочего проводника относительно земли у потребителя не равен нулю. Тыкаем в розетку однополюсным индикатором. На фазном он покажет потенциал фазы. А вот если индикатор имеет возможность фиксировать потенциалы от 12 В, то и в нуле он что-то покажет.
Вот именно поэтому и разделили функции проводников. Не может быть защитным проводник, имеющий сам по себе потенциал относительно земли.
А раз есть потенциал, то при прикосновении к нему человека, стоящего на земле, току может хватить для срабатывания УЗО.
Я с этим столкнулся со слов коллеги, который снял питание с розетки автоматом. А группа автоматов (в числе их был и отключенный) была защищена УЗО. При касании нуля УЗО сработало. Правильно, фазу автомат разорвал, а ноль шел через УЗО и не был отключен.