Электрооборудование > Прочее электрооборудование

ВНАП-10/630 и силовой тр-ор 1000 кВа

<< < (2/2)

EVGEN:

--- Цитата: AlexZhuk от 16 Март 2019, 19:57:14 ---У нас городские сети все на ВНА собраны. Но они делают все без исключения переключения с полным погашением нагрузки. У них просто параллелиться не судьба - черт знает что может получиться.
Я ответ написал очень официально, забыл свое мнение указать: я тоже этим зверям не доверяю. И ясен пень, что коммутировать ток холостого хода проще, чем ток нагрузки. Однако для коммутации тока ХХ вполне достаточно обычного разъединителя, без автогазовых дугогасящих камер.
По случаю спрошу у камрадов с параллельной территории, как у них там принято. Но думаю, что они тоже сначала низкую валят, а потом на высокой переключения выполняют.

--- Конец цитаты ---
Александр, спросили?
Еще интересно, как ток подбирается на высоковольтные выключатели, почему всегда сотни ампер, когда номинальный ток например ТМ1000кВа всего 55 ампер ?

blastbeat:

--- Цитата: EVGEN от 17 Март 2019, 05:09:33 ---Помню в какой то книжке читал, что разъединителем по высокой стороне можно отключать в холостом режиме силовые тр-ры до 630 кВа. А по низкой стороне можно отключать разъединителем нагрузку при токе не более 40% от номинала этого разъединителя. По правьте, если где ошибаюсь, так как это теория, а мне интересна именно практика

--- Конец цитаты ---
Красник В. В. "Эксплуатация электрических подстанций и распределительных устройств", п. 4.3.2:

В кольцевых сетях 6-10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание разъединителем сети в кольцо при разности напряжений в момент операции на ПС, питающих стороны этого разъединителя, не более 5 %.

Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже тока нагрузки до 15 А.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница