Релейная защита и автоматика > Теории работы защит
Работа РЗ на стороне ВН при КЗ на стороне НН
(1/1)
Минаков Максим:
Подскажите, как поведёт тебя себя релейная защита на высокой стороне ТП 6/0.4 кВ при КЗ на низкой стороне, при условии, что на низкой стороне защита пошла в отказ.
AlexZhuk:
Отключение при этом возможно только от МТЗ, которая должна резервировать отказ защиты на стороне НН. Токовая отсечка трансформатора на стороне ВН принципиально отстраивается от КЗ на низкой стороне.
Минаков Максим:
Какие физические процессы при этом происходят в самом трансформаторе? Ведь высокая и низкая обмотка электрически между собой не связаны.
AlexZhuk:
Связаны-не связаны, но мощность короткого замыкания все же проходит через трансформатор. Потребляемый ток при этом превышает уставку МТЗ.
Немного не из той оперы, наверное, замечание. Это замыкание на землю не трансформируется в сетях с изолированной нейтралью. А при замыкании на землю в сети с глухозаземленной нейтралью фазный ток во вторичной обмотке неизбежно вызовет повышение фазного тока в первичной. К тому же его величина достаточно велика, чтобы для защиты это осталось незамеченным.
Навигация
Перейти к полной версии