Автор Тема: Выбор номинала автоматического выключателя на кабель сечением 2.5 мм^2  (Прочитано 11942 раз)

Айрат Атанов

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Доброго времени суток/дня/ночи.
Изучаю низковольтную электрику и встал такой вопрос.
Какого номинала выбрать автоматический выключатель...
Для полноты проблемы вставляю видео из ютуба блогера-электромонтажника :):
https://www.youtube.com/watch?v=aYtMHEntT4A&t=45s

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Где тут проблема?
Стандартное решение для розеточных групп: кабель 3х2,5мм2, автоматический выключатель на 16А.
Это не от того, что каждая розетка рассчитана на 16А. А от того, что медная жила кабеля ВВГ 3х2,5мм2 в среднем рассчитана на 28А.
Тепловая защита модульного автомата начинает отсчет времени от Inх1,2  (1,4) А в зависимости от модели. Умножаем 16 на 1,4 - получаем 22,4. При этом токе срабатывание автомата неизбежно (но может быть не скорым). Далее, чем больше кратность перегрузки, тем быстрее сработает автомат.
То есть, автомат на 16А спасет этот кабель от перегрузки.
Вот характеристика, где красная линия показывает кратность 28/16 (для автомата на 16А и кабеля 3х2,5). Характеристика от автоматов TDM типа ВА47-29

При применении автомата на 25А: 28/25=1,12 - не факт, что при перегрузке тепловая защита вообще запустится или сработает раньше, чем расплавится изоляция жил.
P.S. Видео смотреть не стал из-за нехватки времени.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Не буду долго объяснять, так как тема вдоль и поперек истерта.
Проще запомнить такую таблицу:
1,5 мм2 - 10А
2,5 мм2 - 16А
4 мм2    - 20А
6 мм2    - 32А

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Читаю таблицу и вспоминаю целую лекцию на эту тему, написанную в комментариях к одному из моих видео одним товарищем.
Манускрипт еще тот, там сурьезные выкладки были, но...
Вот реально, что этой таблице написано, работает на 100%, без применения всяких там автоматов на 13А с кабелем на 2.5мм2 (еще хрен такие найдешь).
Просто довольно проблематично перегрузить кабель ровно настолько, чтобы с ним что-то случилось, а автомат сработал поздно. Ни разу не слышал о таких чудесах.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи