Автор Тема: Зануление  (Прочитано 13492 раз)

Vladislav_Panov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Зануление
« : 06 Февраль 2019, 21:44:01 »
Здравствуйте, Алекс. Хотелось бы, чтобы вы рассказали о занулении, и о том как правильно его делать. С заземлением, как правило, всё понятно, потому что и ролики у вас есть, и схем в разных учебниках и тем более в ПУЭ тоже предостаточно. Но о занулении я по сути и знаю что пункт 1.7.31 (плюс к этому есть ещё некоторые упоминания о занулении на протяжении всей главы 1.7, но лишь упоминания; никакой толковой информации они не носят):

"Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности."

Однако я за свой недолгий опыт работы в электроэнергетике (только 7 месяцев назад закончил политехнический колледж и 6 месяцев назад начал работать) исходя из этого определения ни разу не видел нормального зануления. Видел только как всякие "специалисты" в розетке делают перемычку между нулём и заземляющим контактом или когда в распаечной коробке соединяют жилу от корпуса светильника с нулём, при том с нулём не только этого светильника но и с соседними - "Россия - щедрая душа". Осветите, пожалуйста, эту проблему, если оно стоит того.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Зануление
« Ответ #1 : 06 Февраль 2019, 22:25:01 »
Хороший вопрос.
Термин в ПУЭ есть, а вот его реальное воплощение, судя по дальнейшему тексту пункта 1.7. - нереальным видится. Я сам до сих пор пребываю в некотором недоумении по этому поводу. ПУЭ запрещает при разделении совмещенного проводника на рабочий и защитный далее использовать рабочий для защиты или объединять их. Тем самым перечеркивая вышеупомянутое соединение нялевого проводника с заземляющим контактом розетки (Боже упаси такие подставы в наших сетях организовывать) или занулять корпуса светильников на потолке. Тем более, по требованиям ПУЭ все кабели должны прокладываться трехжильными, даже в тех случаях, когда РЕ проводник не нужен. Мотивация очевидна: сегодня тут розетка без заземляющего контакта, завтра понадобится другая - и где РЕ? То же самое со светильниками: висит он в пластиковом корпусе и с дросселями внутри, завтра или металлический повесят, или с ППРА.
Поэтому хорошо, что этот хороший вопрос тут будет обозначен. Будет напоминанием, над чем подумать и разобраться наконец: на фиг в ПУЭ упоминается о защитном занулении?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Vladislav_Panov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Зануление
« Ответ #2 : 06 Февраль 2019, 23:12:19 »
Хороший вопрос.
Термин в ПУЭ есть, а вот его реальное воплощение, судя по дальнейшему тексту пункта 1.7. - нереальным видится. Я сам до сих пор пребываю в некотором недоумении по этому поводу. ПУЭ запрещает при разделении совмещенного проводника на рабочий и защитный далее использовать рабочий для защиты или объединять их. Тем самым перечеркивая вышеупомянутое соединение нялевого проводника с заземляющим контактом розетки (Боже упаси такие подставы в наших сетях организовывать) или занулять корпуса светильников на потолке. Тем более, по требованиям ПУЭ все кабели должны прокладываться трехжильными, даже в тех случаях, когда РЕ проводник не нужен. Мотивация очевидна: сегодня тут розетка без заземляющего контакта, завтра понадобится другая - и где РЕ? То же самое со светильниками: висит он в пластиковом корпусе и с дросселями внутри, завтра или металлический повесят, или с ППРА.
Поэтому хорошо, что этот хороший вопрос тут будет обозначен. Будет напоминанием, над чем подумать и разобраться наконец: на фиг в ПУЭ упоминается о защитном занулении?

Спасибо, надеюсь, что в скорейшем времени вы более развёрнуто сможете либо объяснить либо заострить вопрос о занулении в будущем, потому как это - то ли недоработка, то ли мы что-то упускаем.

Кстати, если посмотреть внимательно на определение, то сказано видимо о присоединении именно к нейтрали генератора, трансформатора или однофазного источника тока. Что же это за однофазный источник тока? Распаечная коробка ведь им не является, она лишь для ответвлений в цепи. Розетка тоже, т.к. это нагрузка. Может это тогда ВРУ или что-то подобное? Получается, что, может быть, зануление это то же заземление только без повторного заземления? И разделение на нулевой рабочий и нулевой зануляющий защитный проводник (если последний можно так назвать) должен быть в ВРУ на выводе, но уж никак не далее по цепи. Но тогда согласно 1.7.61. 3 абзац:

"Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103."

и ПУЭ 1.7.102.

"На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника."

Получается что при вводах к электроустановкам с ВЛЭП зануление запрещено. А как тогда насчёт КЛЭП? В них можно получается? Или лишь допускается учитывая тот же 1.7.61. но уже первый абзац

"При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах."

Но тут мы сталкиваемся с тем что определения проводника именно для зануления в ПУЭ у нас нет, а есть лишь PE-проводник, т.е. тут пункт по определению не подходит.

Странно всё это ??? Надеюсь я вас не запутал, потому что сам уже ничего тут не понимаю. Но надеюсь может это наведёт на какие нибудь мысли.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2019, 23:17:23 от Vladislav_Panov »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Зануление
« Ответ #3 : 06 Февраль 2019, 23:26:26 »
Цитировать
Что же это за однофазный источник тока?
Тот же генератор, только бензиновый и однофазный, я так понимаю.
Цитировать
А как тогда насчёт КЛЭП?
Если это кабельная линия, то считается повторное заземление не обязательным.
В целом, резюмируя выше Вами написанное, могу только сделать опять же тот же вывод: нет места для зануления по ПУЭ ни в одной точке электросети.
Возможно, что это определение осталось для старых электроустановок, которые эксплуатируются и до модернизации им очень еще далеко.