Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления
присоединение заземлителя к ГЗШ
AlexZhuk:
--- Цитата: mastaq от 27 Февраль 2026, 22:07:51 ---ГЗШ цепляется к контуру двумя проводниками, так на рисунке, в ПУЭ под номером 1.7.7.
--- Конец цитаты ---
Вы определитесь, на какие объекты озираетесь.
Если речь идет о частном здании, то вывод от контура принято выполнять одним единственным. Особенность конструкции. К тому же надежность соединений под землей гарантируется технологией изготовления данных соединений. Сварка строго определенным образом плюс защита сварочных швов от коррозии.
Если же речь идет о промышленных вариантах, то вокруг здания принято выполнять систему из замкнутой полосы, к которой подсоединяются не менее двух выводов от заземляющего устройства. Которое, в свою очередь, опоясывает объект по периметру и само по себе под землей соединено горизонтальными заземлителями. Так, к примеру, ЗУ у КТП выполняются. Мало того, что горизонтальные заземлители выполняют данное соединение, делая ЗУ единым, но они еще и вносят свой вклад в его сопротивление растеканию, что учитывается при расчетах.
К тому же представьте, что ток однофазного КЗ пошел в землю. при стандартной конструкции он пошел по одному, максимум - двум путям (заземляющим проводникам) и в земле пошел себе разбегаться в зону нулевого потенциала. А при вашей рацухе он пойдет по неисповедимым путям.
--- Цитировать ---Обслуживание: Легко измерить сопротивление каждого заземлителя отдельно.
--- Конец цитаты ---
Интересует не сопротивление ЗУ отдельно, а общее, в сборе. Для таких измерений порой выполняют разъемное соединение ввода заземляющего проводника в здание. В вашем случае таких надо сделать несколько.
На всякий случай напишу, что клещевой метод измерений сопротивления растеканию, как подметили многие работники лабораторий, показывает частенько погоду на Марсе.
mastaq:
--- Цитировать ---На всякий случай напишу, что клещевой метод измерений сопротивления растеканию, как подметили многие работники лабораторий, показывает частенько погоду на Марсе.
--- Конец цитаты ---
у клещевого метода есть неплохое свойство. ево неправильный прогноз погодыэ всегда завышен. и поэтому безвреден
Навигация