Испытания и измерения > Другое по теме, списком не охваченное
Re: Электролаборатория
AlexZhuk:
--- Цитировать ---И нужен ли РЕТ-3000, если все равно РЕТОМ-30КА брать будете?
--- Конец цитаты ---
РЕТОМ-30КА - штука громоздкая. Для портативности сгодится РЕТОМ-21, но у него всего ампер 700 в импульсном режиме, если я не ошибаюсь. Как-то в голове засело, что полноценно продавить им можно автоматы, с характеристикой не более С40.
--- Цитировать ---очень понравился аппарат Frida BAUR из фильма Алекса, но стоит он неприлично дорого
--- Конец цитаты ---
А сшитый полиэтилен пытать не собираетесь? Их не положено постоянкой пытать по ГОСТу, только синусоидальным 0,2 Гц. Есть, конечно, альтернативы Фриде Бауровой, но сейчас не вспомню даже, какие. Но они есть. Обратите на это внимание. А то купите АИП-70М, а потом выяснится, что переменка СНЧ нужна.
--- Цитировать ---Измеритель параметров безопасности электроустановок MI3102H
--- Конец цитаты ---
Прибор универсален, но не без глюков, особенно на морозе. Но работать можно. Удобно - все в одном.
--- Цитировать ---Посоветуйте, может что убрать из этого списка, или добавить.
--- Конец цитаты ---
Чем средства защиты пытать будете и трансформаторное масло?
--- Цитировать ---И ещё раз с праздником!
--- Конец цитаты ---
И вас также! :)
Макс:
Сшитого полиэтилена нет и не предвидится (АСБл). СИЗы на стороне испытывать будем. Трансформаторы у нас ТМГ-белорусские, больше масла вообще нет.
Ivarbu:
--- Цитата: Макс от 23 Декабрь 2020, 08:10:28 ---СИЗы на стороне испытывать будем.
--- Конец цитаты ---
Зачем на стороне если вы собрались АИП-70М покупать? Его приспособьте
AlexZhuk:
Или что-то такое подыскать ,их много сейчас продается различных-всяких.
Макс:
Спасибо. АИСТ-50/70 не видел.
Навигация