Электроснабжение > Заземляющие устройства и методы их изготовления
обьединение контуров заземления
Sharfik:
Уравнивание потенциалов обязательно всегда. Не важно какая система заземления используется. Если волнуют перетоки по нулям, то используют 4-полюсные аппараты защиты и контакторы. И в любом случае всегда должна быть схема электросети.
mastaq:
Почему фазы не встретятся?
При объединении контуров заземления (стальных полос в земле) потенциалы «земли» выравниваются.
• Если в Доме №1 фаза А, а в Доме №2 фаза В, то заземлители — это не нагрузка, они не «потребляют» ток между фазами.
• Даже если возникнет авария (пробой фазы А на заземление) в первом доме, потенциал на контуре заземления кратковременно поднимется, но благодаря объединению, он поднимется равномерно и во втором доме. Человек, касающийся корпусов приборов в обоих зданиях, не попадет под разность потенциалов
но если во втором доме тоже произойдет авария, то произойдет межфазное короткое замыкание (КЗ) между разными фазами через землю, что вызовет лавину опасных последствий
AlexZhuk:
--- Цитата: mastaq от 16 Май 2026, 09:29:48 ---но если во втором доме тоже произойдет авария, то произойдет межфазное короткое замыкание (КЗ) между разными фазами через землю, что вызовет лавину опасных последствий
--- Конец цитаты ---
Богатая у вас фантазия. Или с двойными замыканиями на землю в сетях с изолированной нейтралью путаете.
Навигация
Перейти к полной версии