Доброго времени суток, подскажите кто знает, обязательно ли устанавливать защитный экран в  электрощит если там отсутствуют открытые токоведущие части и весь монтаж выполнен изолированными материалами при этом сама дверца запирается на замок и доступна только для электротехнического персонала ?   

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Защитный экран в в электрощит
« Ответ #1 : 02 Апрель 2019, 21:25:35 »
Имеется в виду не "экран", а "оперативная панель" или "защита от прикосновения".
Практика показывает, что при данном наборе условий не требуется.
Подробный ответ, документально подтвержденный, следует искать в серии ГОСТов ГОСТ 50571 "Установки низковольтные"
Но рыть пока некогда, там их много.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи