Автор Тема: Короткое замыкание при включении трансформаторов на параллельную работу  (Прочитано 11633 раз)

qwerty

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Доброе время суток, можете "на пальцах" объяснить процесс короткого замыкания при включении несфазированных трансформаторов на параллельную работу ? К примеру, 2 трансформатора, фаза В 1го трансформатора через выключатель соединена с фазой С 2го трансформатора, фаза В 2го соответственно с фазой С 1го. В данном случае ток КЗ протекает по цепи фаза В 1го трансформатора - выключатель - фаза С 2го трансформатора - фаза В 2го трансформатора - фаза С 1го трансформатора ? И ведь сопротивление обмоток достаточно велико, чтобы протекал большой ток кз ?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2856
  • Карма: +280/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
На пальцах - это замыкание между собой обмоток, имеющих сдвинутое по фазе на 120 градусов напряжение.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Бондарь Евгений

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Где то прочитал что при включении трансформаторов одинакового U и S, с обмотками Y/Y-0 и Y/Д-11 в параллель, в связи с углом сдвига линейных векторов напряжения на 30 градусов в Y-Д по отношению к Y/Y,  будет протекать ток в 5 раз больше номинального, что по сути и будет КЗ!
« Последнее редактирование: 27 Январь 2020, 15:24:37 от Бондарь Евгений »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2856
  • Карма: +280/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Ну так, открываем ПТЭЭП (полагаю, что в ПТЭЭС в разделе "Силовые трансформаторы и реакторы" мы найдем то же самое)
Цитировать
2.1.19. Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки. 
 
 Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях: 
   · группы соединений обмоток одинаковы
   · соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; 
   · коэффициенты трансформации отличаются не более чем на +/- 0,5%; 
   · напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на +/- 10%; 
   · произведена фазировка трансформаторов. 
 
А в данном примере:
Цитировать
с обмотками Y/Y-0 и Y/Д-11 в параллель
Как раз разные группы соединения.
Y/Y-0 - группа 0
Y/Д-11 - группа 11
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 291
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
... И ведь сопротивление обмоток достаточно велико, чтобы протекал большой ток кз ?
А почему вы считаете, что сопротивление велико? Десятые доли ома разве большое сопротивление?
Вот, к примеру, у трансформатора 1000 кВА омическое сопротивление обмоток порядка 0,7 - 0,8 ома.

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
если трансы 0 и 11 (разные обмотки, звезда и треугольник),
то сдвиг
одноименных фаз 30 градусов,
при фазном 220В на 1 трансе, между трансами будет 114 вольт

разноименных фаз
30 +120 = 150 градусов, будет 425 вольт
30 - 120 = -90 (360 - 90 = 270) градусов, будет 311 вольт

считал на калькуляторе, сторона 220
https://planetcalc.ru/909/

Если взять 114 вольт и внутренние сопротивления 2 трансов, ток будет ого-го

Был реальный случай, включили ЛЭП не в фазе, там сопротивления повыше, и она работала, грея улицу. Обнаружили, разумеется, по "пропаже энергии".
Товарищ ещё шутил, эта ЛЭП - большой вариометр, делаешь отпайку в нужном месте - получаешь желаемый сдвиг фазы от 0 до 30 градусов)))