Alexandr42:
Здравствуйте. Возникла следующая ситуация.
Имеется два трансформатора. один новый(Т1)на 1600 - группа соединения Д/Y n 11(перепроверили). второй(Т2) в теории той же группы должен быть, при фазировке получили значения:
450 220 220
220 450 220
220 220 450
одноименные фазы показывают 450(a2a1,b2b1,c2c1)
в чем может быть проблема?
AlexZhuk:
--- Цитировать ---второй(Т2) в теории той же группы должен быть
--- Конец цитаты ---
Группа соединения не та, однозначно.
LiOPSIK:
450 это удвоенное 220, обмотки в противофазе, 180 градусов.
Значит трансформаторы 2 разных противоположных групп.
0 и 6
5 и 11
Еще бывает, у трансформаторов одной группы фазы a-b-c выведены по разному, на кожухе по часовой, или против,
тогда фаза b идет одинаково (0 вольт), а фазы a и c перепутаны местами, сдвиг 120 и 240 градусов, напряжения по 380 вольт, вроде так.
Есть хорошие книжки по теме :
Е. А. Каминский "Звезда и треугольник" (Звезда и треугольник be044.djvu)
и
Е. А. Каминский "Звезда, треугольник, зигзаг"
upd:
если трансы самых распространнных схем, 0 и 11 (разные обмотки, звезда и треугольник),
то сдвиг
одноименных фаз 30 градусов,
при фазном 220В на 1 трансе, между трансами будет 114 вольт
разноименных фаз
30 +120 = 150 градусов, будет 425 вольт
30 - 120 = -90 (360 - 90 = 270) градусов, будет 311 вольт
считал на калькуляторе, сторона 220
https://planetcalc.ru/909/