Электроснабжение > Ввод в здание

Ввод в дачный дом (TN-C-S)

<< < (3/12) > >>

AlexZhuk:
Порылся в папке с фильмом, нашел подходящую картинку:

Ну, как автомат подключается, оно уже понятно.

Олег:
Эта схема после 2-х полюсного автомата и перед счетчиком.
Верно?

AlexZhuk:
Нет, полная схема, которую точно пропускает у нас Энергосбыт, выглядит так:

Многие ее хают за то, что на пути PEN или РЕ не должно быть коммутационных аппаратов.... так клеммы 3-4 счетчика и не коммутационный аппарат. В принципе, при достаточном качестве затяжки и соблюдении сечений проводов (не всякий счетчик зажмет 2,5 мм2, минимум - 4 мм2) - все должно быть хорошо.
Но в этом вопросе  - как в религии. Каждый верит по разному. А есть вообще секты. :D

Олег:
А чем опасно разделение PEN сразу после автомата? Если не считать энергосбыт конечно!

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Если не считать энергосбыт конечно!
--- Конец цитаты ---
Только из-за него, родимого. Боятся, что электроэнергию будут воровать. Но можно опломбировать шину, к которой счетчик подключается. А оно надо? К ней тогда доступа не будет.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии