Ввод в дачный дом (TN-C-S)
AlexZhuk:
--- Цитировать ---вторая скорее всего буду делать по ней
--- Конец цитаты ---
Фатальная ошибка: PEN идет на нулевую рабочую шину, а надо - на защитную.
--- Цитировать ---Делать ли мне СУП в ванной все-таки или нет?
--- Конец цитаты ---
--- Цитировать ---У меня полуподвальное помещение первого этажа, при обустройстве пола были забиты арматура
--- Конец цитаты ---
при таком раскладе - немедленно надо делать СУП в полной конфигурации: водопровод, ванная и все кругом. Я так понимаю, что пол в полуподвальном помещении, несмотря на материал изготовления, тяготеет к потенциалу земли. Водопровод, несмотря на пластиковую магистраль подвода, с соседями сообщен электрически. Прилетит потенциал от них, встанете одной ногой в ванную - и получите сюрприз.
По крайней мере я такой вывод делаю из ваших слов.
Газовая магистраль порадовала заземленная, без пластиковой вставки, аккуратнее с этим.
Но фишка все же в том, что даже все если опутать заземляющими проводниками и проводниками уравнивания потенциалов, нет гарантии, что что-то не пойдет не так. Надеюсь, вы мой фильм про "... миф или реальность" смотрели, повторяться смысла нет.
svetozar161:
--- Цитата: AlexZhuk от 22 Март 2020, 20:01:41 ---Фатальная ошибка: PEN идет на нулевую рабочую шину, а надо - на защитную.
--- Конец цитаты ---
А в чем разница? Там 2 перемычки между PE и N.
Ладно, убедили, буду сидеть как и сейчас сижу на ТТ. Воду, газ не буду соединять. На группу ванны поставлю диф 10мА
AlexZhuk:
--- Цитировать ---А в чем разница? Там 2 перемычки между PE и N.
--- Конец цитаты ---
Разница в том, сможете ли вы заметить, когда эта перемычка отвалится. Если при этом потеряет связь с PEN-проводником нулевая шина, это будет трудно пропустить. Если же РЕ - будете в неведении, пока на ней потенциал не появится и вы корпуса где-нибудь не коснетесь.
Хотя...
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 рис.55.1 б всех запутал.
А на рисунке 54.1а - как раз ваш случай:
svetozar161:
Понял. Спасибо.
Александр Е:
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Товарищ купил дом, сейчас разбираемся с электричеством. Ситуация сейчас такая, со столба в ВРУ приходит 4-х жильный кабель три фазы и PEN(N). Фазы приходят на трехфазный АВ, а PEN(N) приходит на счетчик, со счетчика на шину N , с шины N на корпус щитка. Далее фазы со счетчика расходятся на АВ, с АВ кабелем уходят на щиток дома.
Вопросы:
1. Получается что PEN проводник не разделен. Правильно ли я понимаю что нужно переделать. Туда куда приходит PEN после счетчика (т.е сейчас это N) это будет шина PE ( ГЗШ) и от нее сделать перемычку на шину N. Так у нас получится система ТN-C-S, правильно? Потом на PE (ГЗШ) завести проводники PE от электроприборов в доме, т.е. в доме в щиток на шину PE подключить все корпуса электроприборов и эту шину щитка соединить с PE (ГЗШ) ВРУ. Это и будет основная СУП?
2. Еще момент ,свое ЗУ для системы ТN-C-S нужно делать? Это будет повторное заземление? Просто на столбе с которого приходит кабель нет никакого заземления, если я правильно понял должно быть повторное заземление возле столба с которого приходит кабель.
3. Свое ЗУ подключить на PE (ГЗШ) ВРУ правильно?
Только изучаем эти вопросы, опыта нет. Я так понял заземления, ЗУ в доме нет.