Электроснабжение > Ввод в здание
Ввод в дачный дом (TN-C-S)
AlexZhuk:
--- Цитировать ---PEN(N) приходит на счетчик, со счетчика на шину N , с шины N на корпус щитка.
--- Конец цитаты ---
В данный момент эта шина называется не N, а PEN.
Пункт 1 - правильно.
Пункт 2 - при питании от ВЛ нужно беспрекословно. При переходе на TN-C-S, по моему глубокому убеждению - жизненно необходимо.
Пункт 3 - правильно.
Александр Е:
Благодарю за ответ.
Еще вопрос про УЗО, получается что нужно поставить в ВРУ противопажарное трехфазное УЗО на 100мА на весь дом и еще отдельно в самом доме в щитке УЗО 30мА на группы?
Еще у нас повышенное напряжение на первом этаже 265В, на втором 280. На вводном трезфазном АВ на каждой фазе показывает 250В.
От чего это может зависеть и как устранить повышенное напряжение? Может из-за нагрузки?
AlexZhuk:
Про УЗО - так и есть. Но ставить на все группы не обязательно. На электроплиты бесполезно. На освещение не требуется.
По напряжению - не понял шутку с этажами. На вводе сперва померьте. И не просто померьте, а понаблюдайте в разное время суток.
От этого м зависеть ответ на вопрос будет. И электроснабжения дома схема не помешает.
Александр Е:
Понял, схемы еще не видел, надо смотреть документы на дом.
AlexZhuk:
--- Цитата: Александр Е от 13 Июль 2020, 15:27:23 ---Понял, схемы еще не видел, надо смотреть документы на дом.
--- Конец цитаты ---
Вряд ли вы там что-то найдете. В щитках есть обозначеие, что с какого автомата запитано? Сколько щитков всего в доме? Можно даже с фотографиями. Может, что-то очевидное просмотрится.
Навигация
Перейти к полной версии