Может быть Вы предоставите такую информацию.
Хотел, но не смог. Поиски в интернете ни к чему не привели, кроме перечитывания очередных эпосов про скручивание-раскручивание жил, применение автоматов с "соответствующей формой зажимов", повторяющей круглое сечение СИП-а.
Была отсылка на ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования", а конкретно - на пункт
п.2.1.11 Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
...
- для жил сечением 16мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ .. тыры-пыры, много всяких...
Если все это отбросить и включить голову, то что получаем. СИП - это провод, предназначенный для ВЛ. Требование к нему - не рваться при падении средней величины древа. Поэтому материал токоведущей жилы в нем не деформируется. В том числе, при зажиме в контакте того же автомата.
Что это означает? А то, что в изделиях ИЭК с квадратной формой зажима контакт идет "по точкам". А не полностью всей поверхностью проводника СИП. В остальных - производная этого варианта, ибо, как я заметил при анализе изделий в наших магазинах, от плоскости у других производителей зажим мало отличается. Только АВВ меня порадовал. И то там всякое встречается.
Так что качество такого соединения под большим вопросом.
В свое время была обратная ситуация, связанная с применением штифтовых медных луженых наконечников с изделиями АВВ. Потребовалось зажать туда квадратов 25, ну и опрессовали такими наконечниками. Форма зажима - овал, форма наконечника - прямоугольник. В итоге - касание по точкам, нагрев, автоматы расплавились.
То, что вы описываете
штыревые алюминиевые наконечники НШАЛ
не штыревые, а штифтовые наконечники. Но поскольку они алюминиевые, то не исключено, что будут обжиматься в автомате правильно,
но ИМХО - не в АВВ. Еще один недостаток - громоздкая конструкция получается. В модульный щиток точно не войдет. В бокс под пломбу - тоже.
А теперь - десерт.1. Ни одного проекта не видел, в котором учитывался бы тот факт, что СИП заводить в здание нельзя. А СИП гореть умеет, причем - неплохо. Парадокс - в одно РУ могут зайти кабели АВВГнг(А) - LS и ... СИП в гофре. В основном так подключают сети освещения с централизованным включением от фото (годо-) реле.
2. Поголовно все заводят СИП в здание и подключают напрямую к автомату безо всяких наконечников. Пожарные не выезжали.
3. Ваш покорный слуга так же завел СИП в свой кирпичный дачный дом. НО:
а) труба в стене ведет напрямую в пластиковый бокс под опломбировку, в котором стоит вводной автомат.
б) вводной автомат АВВ, специально ходил и искал, что бы такого поставить, чтобы максимально "аппроксимировать" круглое сечение СИП. Других вариантов в наших магазинах просто не нашел.
в) подозреваю, что скоро щит учета будет стоять на улице. Тому две предпосылки: хочу больше мощности (нужно новое ТУ на подключение) и, по слухам, грядет массовая замена электросчетчиков у потребителей.
Но это пока слушки.