Предлагают "прожечь" его повышенным
Методы прожига для кабелей из сшитого полиэтилена неприменимы. Для поиска повреждений используются другие методы.
Сначала определяется примерное расстояние до места повреждения. Используется "петлевой метод", реализуемый с помощью специальных измерительных приборов. Затем идет локализация на месте "потенциальным методом", основанным на измерении падения напряжения над местом повреждения. Для чего - опять же специальный прибор, дополнительные электроды, втыкаемые в землю.
Я изучал эти методы только теоретически, поэтому подробно не расписываю.
Разговаривал годик-другой назад с публикой, которая постоянно СПЭ испытывает. Повреждения оболочки - довольно частое явление. Причина - прокладка через одно место. А сам поиск повреждений оболочки - очень нелюбимый народом процесс. Он очень муторный, и не факт, что повреждение будет только в одном месте. Поэтому в некоторых ситуациях на это дело забивают болт.
Я знаю в нашем регионе кабельную линию, которая тоже работает с повреждением оболочки.
Считается, что в месте повреждения токи стекают в землю, разогревая основную изоляцию. Из-за чего потом кабель в этом месте выходит из строя. Посему "забитие болта" приведет опять же к поиску места повреждения, но уже основной изоляции, аварийно, и как правило, в самое неудобное время. Согласны поиграть в такую рулетку?
Если же хотите сделать все по уму: вызывайте спецов из лаборатории, со специальным оборудованием, пусть ищут.
кабель СП 10 кВ длиной примерно 3,5 км
Пунктов транспозиций экранов нет?