Киловольт
Форум сайта "Киловольт"
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
SMF форум только что установлен!
Начало
YouTube
ВКонтакте
Статьи
Поиск
Вход
Регистрация
Киловольт
»
Электроснабжение
»
Кабельные линии
»
Параллельное соединение кабеля
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
]
Автор
Тема: Параллельное соединение кабеля (Прочитано 10004 раз)
Урий
Пользователь
Сообщений: 72
Карма: +1/-0
Параллельное соединение кабеля
«
:
12 Февраль 2020, 19:27:12 »
Добрый день. Есть кабель, медь, 4*25 квадратов. Добавили оборудование, посчитали, нужен новый кабель 35 квадратов. Можно вместо него, параллельно 25 квадратам, пустить 10 квадратов? Спасибо.
Записан
AlexZhuk
Администратор
Ветеран
Сообщений: 2861
Карма: +281/-5
Модератор
Re: Параллельное соединение кабеля
«
Ответ #1 :
12 Февраль 2020, 22:00:05 »
Ну, так часто делали и раньше, делают и сейчас: несколько параллельных кабельных линий что до, что выше 1000 В - совсем не редкость. Только обычно стараются одинаковые выбирать.
Записан
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи
Печать
Страницы: [
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Киловольт
»
Электроснабжение
»
Кабельные линии
»
Параллельное соединение кабеля