Автор Тема: Падение напряжения после вводного автомата  (Прочитано 21363 раз)

Александр220

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте.
Ситуация такая: щит в доме. Вводной автомат - счетчик - автоматы потребителей. При слабой нагрузке, напряжение на нижних контактах вводного автомата нормальное - 230В.  Когда включается, например, электрический чайник или микроволновка, напряжение на нижних контактах вводного автомата падает до 170-180В, тускнеет свет. Но при этом на верхних контактах этого же автомата напряжение остается нормальным 230В. Все доступные контакты подтянуты, ослабленных нет. После замены вводного автомата проблема исчезла. Что могло быть с этим автоматом?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
С автоматом могло быть разное: от перегрева и окисления подвижных или неподвижных контактов, до проблем с подключением проводов к нему.
Нельзя ли озвучить марку и номинальный ток замененного автомата, и чем выполнена к нему электропроводка (марка провода, сечение, медь илил алюминий). Были ли применены какие-нибудь наконечники при подключении. Какова нагрузка на автомат (в среднем и в максимуме).
Вопрос на самом деле не праздный. Думаю, вы не хотите, чтобы ваш автоматический выключатель стал расходником?
Еще бы фотографии, если поместятся.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Александр220

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Автомат DeKraft C25А был заменен на Schneider easy9 C25А. Ввод выполнен ВВГ 3*6. Перемычки сделаны им же. Нагрузка была близка к номиналу автомата, т.е. 4-5кВт. Основное потребление это электрический котел в бане на 4кВт. Но работал он не постоянно и не часто. Замеры напряжения производились с отключенным автоматом бани.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Ну, тут, по-моему, все Декрафтом объясняется. Хорошо, что производителя сменили.
А номинал не хотите побольше поставить? А то и прямо под завязку. Сеть 220 В, я так понимаю?
« Последнее редактирование: 20 Январь 2019, 20:32:59 от AlexZhuk »
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Александр220

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Да, сеть 220. Номинал повышать не имеет смысла потому что на опоре скоро установят дополнительный щит учета с автоматом 25А.  Т.е. будем считать, что автомат просто "устал"?
Спасибо за ответы и за ваши видео.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Только бы на столбе ИЭК или Декрафт не повесили. Может, заранее подсуетиться и получить технические услови на ольшую разрешенную мощность? У меня такая же проблема на даче, тоже скоро начну тему пробивать. А то 16 А на насосную станцию с бойлером - это курам на смех.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sugar Ray

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Падение напряжения после вводного автомата
« Ответ #6 : 26 Февраль 2019, 08:23:30 »
Поправьте если я не прав, декравт вроде подразделение шнайдера.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Падение напряжения после вводного автомата
« Ответ #7 : 26 Февраль 2019, 10:57:42 »
Цитировать
декравт вроде подразделение шнайдера.
https://www.etm.ru/company/about_etm/brands/dekraft/
Так и есть. Специальный проект: для бедных подешевле. Со всеми вытекающими последствиями, видимо.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи