Испытания и измерения > Другое по теме, списком не охваченное
EurotestXE MI 3102H
(1/1)
sega995:
Здравствуйте, может кто объяснит.
Я проводил испытание, т.е изучал прибор MI 3102H, в квартире 2-х проводная лини, соответственно розетка без РЕ, выбираю параметр Zлин прикасаюсь к кнопке тест на 1сек. идет непрерывный звуковой сигнал, высвечивается (опасное напряжение на клеме РЕ ), аналогично если выбран параметр Zконт.
AlexZhuk:
Хрен вы этот прибор так обманете. Ему надо ноль и РЕ. По другому измерять отказывается.
Попробуйте так: черный провод - фаза, синий и зеленый соединяйте вместе - и к нулю.
sega995:
пробовал все получилось, а так обычно я карандашом на кнопку тест нажимал, спасибо.
AlexZhuk:
--- Цитировать ---а так обычно я карандашом на кнопку тест нажимал, спасибо.
--- Конец цитаты ---
Вот только сейчас, перечитав сообщение, я понял, что Вы имели в виду.
Сам недавно это узнал:
Разгадка тайны Metrel 3102
Навигация
Перейти к полной версии